Bonjour,
Je travaille actuellement sur une étude de poste HT GIS au Mexique.
Je voudrais savoir:
-Quelles sont les normes internationales pour le raccordement à la terre de ce type d'installations?
-Quels sont, physiquement, les raccordements à la terre de ce type d'installations?
Merci d'avance.
JGV
En général, on met les cuves à la terre via des tresses qu'on raccorde aux charpentes métalliques supports elles-même raccordées au circuit principal de terre (je n'ai pas les normes en tête).
Les tresses sont souvent fixées sur la visserie de l'interface des cuves, seul endroit ou on a pas de peinture.
Entre les compartiments, la continuité du circuit de terre est assurée par des shunts métalliques qui sont eux aussi fixés à la visserie et qui passent à l'extérieur de la cuve.
Des défauts de terre sur les blindés peuvent entrainer des phénomènes physiques méconnus comme par exemple des trous dans les cuves du fait de la différence de potentiel entre la cuve et la charpente.
Bon courage pour votre étude,
JL
Previously visiteur wrote:
Merci beaucoup JL, En fait, si je comprends bien, le secret c'est l'équipotentialité des terres pour éviter les phénomènes que vous décrivez (trous dans les cuves) Pour les normes et standards je vais essayer de trouver ça sur le net, merci de me donner des infos si vous avez le temps.. Bonne journée et bon courage JGVEn général, on met les cuves à la terre via des tresses qu'on raccorde aux charpentes métalliques supports elles-même raccordées au circuit principal de terre (je n'ai pas les normes en tête).
Les tresses sont souvent fixées sur la visserie de l'interface des cuves, seul endroit ou on a pas de peinture.
Entre les compartiments, la continuité du circuit de terre est assurée par des shunts métalliques qui sont eux aussi fixés à la visserie et qui passent à l'extérieur de la cuve.
Des défauts de terre sur les blindés peuvent entrainer des phénomènes physiques méconnus comme par exemple des trous dans les cuves du fait de la différence de potentiel entre la cuve et la charpente.
Bon courage pour votre étude,
JL