Previously Anonymous wrote:
nous souffrons de protections au niveau des disjoncteurs des départs du poste 60/30 sidi ali, malgré nos efforts colossaux pour éviter tous incidents, il arrive qu’un départ se déclenche suite à un défaut quelconque, mais le pire c’est que les autres départs du même 1/2 jeu de barre se déclenchent simultanément indiquant que des défauts permanant virtuels (inexistants) se trouvent dans le réseau MT un depart se déclenche définitivement sans cycle malgré l’inexistence de défauts. l'arrivée TR2 se déclenche par déséquilibre.des phases. Nous vous sollicitons monsieur pour trouver une solution à ces anomalies. Cordialementje vous conseil de programmer un arrêt de production , et que vous vérifier tout le cablage eventuelemnt les réglage des protection comme a dit notre collegue , quel régime de neutre avez vous ? IT ?? TT ?? ;;;
Previously Anonymous wrote:
nous souffrons de protections au niveau des disjoncteurs des départs du poste 60/30 sidi ali, malgré nos efforts colossaux pour éviter tous incidents, il arrive qu’un départ se déclenche suite à un défaut quelconque, mais le pire c’est que les autres départs du même 1/2 jeu de barre se déclenchent simultanément indiquant que des défauts permanant virtuels (inexistants) se trouvent dans le réseau MT un depart se déclenche définitivement sans cycle malgré l’inexistence de défauts. l'arrivée TR2 se déclenche par déséquilibre.des phases. Nous vous sollicitons monsieur pour trouver une solution à ces anomalies. CordialementBonjour monsieur Je vous demande de me communiquer le type de protection qui sont installées et aussi le type de participation des départs est -il par un défaut phase ou un défaut terre Si c'est un défaut terre veuillez me communiquer l'état de la résistance point neutre . Vous pouvez me contacter sur anisbcc@yahoo.fr
Previously Anonymous wrote:
nous souffrons de protections au niveau des disjoncteurs des départs du poste 60/30 sidi ali, malgré nos efforts colossaux pour éviter tous incidents, il arrive qu’un départ se déclenche suite à un défaut quelconque, mais le pire c’est que les autres départs du même 1/2 jeu de barre se déclenchent simultanément indiquant que des défauts permanant virtuels (inexistants) se trouvent dans le réseau MT un depart se déclenche définitivement sans cycle malgré l’inexistence de défauts. l'arrivée TR2 se déclenche par déséquilibre.des phases. Nous vous sollicitons monsieur pour trouver une solution à ces anomalies. Cordialementbonjour il est fort probable que votre réseau soit victime de déclenchement par sympathie. lors du reglage de vos seuils de protection ,il convient de tenir compte de la valeur du capacitif des cables souterrains ( en aerien presque négligeable...),ainsi que du regime de neutre utilisé. Des solutions existes,en particulier la mise en oeuvre de protections directionnelles wattmétriques. cordialement. ken
Bonsoir,
Afin de rentrer dans le concret sans trop se disperser pourriez vous noud donner tous les éléments avec précision de votre installation.
Je pense aux réglages des protections et leurs documentations.
Le schéma et la topologie de votre réseau.
Les puissances mises en jeu et le niveau de tension.
Les caractérisitiques précises de tout votre poste ainsi que les ICC en amont.
Avec ces quelques éléments précisés, nous pourrons établir une analyse factuelle.
Cordialement
Pascal
Vous n'êtes pas seul dans se problème déclenchement sons du a des courants réels qui existe sa c'est le premier point a vérifier puis en renvient a la nature de ce courant et de différencier entre le départ sein et le départ en défaut moi j'ai un problème avec la protection tpu s400 A CAUSSE DE SA saturation puis son non fonctionnement après un nombre de manœuvre sous défaut est qu'il y a un remède pour ce problème et l activation de la directionnel c'est facile mes il faut une coordination voir la suite......